电机启动渭南干式变压器的容量如何选择?

2020-10-07 点击量:217 字体:
分享到:

关于多大功率的低压电机可以采用直接启动,网络上不少作者发表了自己的见解,有人11KW以下可采用直接启动;有人说18.5KW以下直接启动;在实践运用中我们确实也见到18.5K的电机采用可星三角降压启动。那么上述的观点是否正确呢,我认为不完全正确。因为在不同容的电力系统中,直接启动的电机功率是不同的;采取何种启动方式要根据实际情况来定,本文带你一起学习:电机启动渭南干式变压器的容量如何选择是合理的。

引文作者:华信电气市场部(专注渭南干式变压器30年)电话:189 1886 3098(微信同号)



电机启动渭南干式变压器

假如只有一台15KW电机,让您选择渭南干式变压器的合理容量,您会怎么选?我给出的答案是这样的(供您参考):在选择容量的时候,应根据用电设备的实际容量、性质和使用时间来确定所需要的负荷量,并以此选择渭南干式变压器的合理容量。正常的情况下,渭南干式变压器所承受的负荷一般为渭南干式变压器额定容量的75%~90%左右。15KW电机的经验电流为30A,不考虑压降和起动电流,50KVA的渭南干式变压器足矣。如果运行的时候,测得的实际负荷量低于渭南干式变压器额定容量的50%时,就要考虑更换一台小一点的渭南干式变压器。相反,则要更换大一点容量的渭南干式变压器。

第二个问题,电机的起动方式:

1、直接启动。功率小于zhidao11kW的小电动机,就直接启动;

2、变频启动,大小功率的电机都可以;

3、y-Δ启动,主要降低启动电流;用于大于11KW-50KW电机;

4、降压启动,用于大于50KW电动机

5、用渭南干式变压器起动。

电机在直接起动的时候,起动电流可以达到额定电流的5~7倍。题中给出的是15KW的电机,如果采取直接起动,按照大的7倍计算,起动时可以达到105A的起动电流,50KVA的渭南干式变压器有点小了。

使用Y-△降压起动,将绕组接成Y形,每相绕组所承受的相电压,是额定线电压的57.7%,既将△形的380V电压降到Y形的220V起动,可以降低起动电流,达到起动效果。另外,也可以选择渭南干式变压器降压起动,这样一来,50KVA的渭南干式变压器就足够用了。

50KVA的渭南干式变压器所能够带的有功功率为:

1、所带的负荷功率因数必须达到或超过0.9。以0.9为条件,50KVA的渭南干式变压器实际输出大的有功功率为45KW;

2、考虑到负荷所造成的冲击和留有未来扩容的考虑,渭南干式变压器通常运行在标牌容量的70%~75%。按照75%考虑,渭南干式变压器运行负荷在45KW×0.75=33.75KW左右。

华信电气有限公司设计生产的渭南干式变压器和干式渭南干式变压器,而渭南干式变压器在电机降压启动中广泛应用,如需详细了解产品型号规格及价格请浏览:渭南干式变压器降压启动